卫生间渗水的原因

1、橡胶混泥土产生裂缝
2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖)
3、使用了不好的防水材料(便宜无好货)
4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm)
5、没按要求做节点处理(节点处理不好)
6、装修开槽埋管 破坏原防水层造成漏水
7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象
8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝
(, 下载次数: 29)
卫生间装修防水技巧
1、一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高
2、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位
3、重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净
4、尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的
(, 下载次数: 22)
5、要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性
6、墙内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料
7、用24小时“蓄水试验”验收防水,在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了

(, 下载次数: 26)
卫生间装修防水规范
1、防水施工宜用于涂膜防水材料
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书
3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求
4、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm
5、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形
6、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底
7、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一
8、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏
9、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象


作者: yumq3333    时间: 2016-12-2 16:16

作者: lgdman    时间: 2017-1-3 20:52
http://bbs.nhzj.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D234
宁海名匠装饰——你们到底要把我家装成什么样?

我是自在城业主,为了装修更省心,经过多方比较后,选择了***宁海名匠装饰公司***半包装修,前期接待我们的是位杨姓设计师,在多次沟通过程中,这们杨姓设计师多次表达了他们名匠贴心的设计服务,精雕细琢的施工工艺,后期有保障的全方位维护工作。他们的“经典”广告语是“一握名匠手,永远是朋友”。
但是自今年10月开工以来,施工到贴瓷砖阶段,业主竟然惊奇地发现,他们总共砌的12道墙中,竟然有6道墙(横向的)是斜着的(因为本人也是首次装修,对装修也是小白级别,其他墙有没有问题暂时不敢乱下结论)。首先发现问题的是主卧门两边的墙面不在同一水平线,两边相差至少两公分。他们一开始说没关系用水泥批墙批一下就可以了,但业主当时不认可他们的说法,坚持要把其中的一面墙敲掉重砌,他们才说把一边的墙面敲掉重砌,另一边的墙用水泥加厚调整。装修到此时,中央空调也已经接好,业主已然对他们施工的规范性了怀疑,对他们这样挖补填空调整方案产生了不满,但是已然如此也不得不进行下去。后来他们又说,因为主卧的门这边的墙调整过,为了保持与对面书房和公卫墙的平行关系,要把书房和公卫墙的外边一面打薄,里边那一面用水泥加厚调整,业主此时对他们的施工已经无话可说了:我是请你来装房子的还是修房子,你们这样修修改改,我们和住二手房有什么区别?并且直到他们这样修改后,现在我们家房子的公卫和书房的外墙面也不在一个平面上。他们推诿说差一点点没关系,后面再批荡批一下就可以了。
本以为这样以后他们会吸取教训,引以为戒,接下来的施工会小心谨慎一点。但真的只有我们想不到的没有他们做不到的:在明知道从公卫垭口墙到干湿分区墙再到窗台的横向墙,这样三个墙面都是歪斜有角度的情况下,他们还是不声不响、继续施工贴瓷砖,他们把地砖、门口石、淋浴区的石材、窗台上的窗户就那样斜着铺在地上或者装在墙上。整个公卫里面有四个墙角,没有一个是90度的直角!!!但就这样的装修,他们自己也能视而不见,也敢让业主来验收,企图蒙混过关。
在被业主发现问题后,又百般推诿,一会说是开发商把房子造歪了,一会说是房樑本身是歪的。甚至当时陪同我们验收的、他们公司叶姓工程质量部总监,看到这样的情况竟然劝慰我们业主说装上门和门套就什么也看不出来了。对抱着这样经营理念的装修公司,本贴主忍无可忍,只奔他们公司,表明不可能接受这样的装修质量,他们说第二天请他们老板过去现场,做最后的决定。
第二天他们的老板去后,虽然承认了问题,但也是百般想要省事地解决此事。业主说玄关墙也是斜着砌在那里的,并且两边相差至少1.5公分时,他们公司老板竟然说他们砌的墙都是符合国家规定的标准!!!
对于公卫的三个墙面,他们说只能把中间干湿分区的那一面墙的瓷砖敲下来,把墙一边打薄,一边用水泥加厚把角度调整好就可以了,另外两面墙斜在那里没关系的不用管了。本贴主此时真的是忍无可忍,说这样的话就找媒体业曝光,他们才勉为其难地说把这三面墙敲掉重砌。但由于对他们的经营理念和施工质量产生了严重的怀疑,昨天我们故意去看他们施工,竟然惊奇地听到他们的泥工师傅对找来敲墙的工人说:让他们小心敲墙,尽量避免对墙砖的破坏,墙砖边角有小的破损,用阴角阳角盖住,看不出来就可以了。
此时业主已经完全明白了,他们从头到尾说为业主负责,只是句口号,从来没有站在业主的角度考虑问题!出现这样大的失误,不说向业主说明情况和道歉,努力弥补自己的过错,保质保量地为业主完成装修,而是为了节省他们几百元砖钱的成本,置业主的利益于不顾尽可能的偷工减料,请问你们与那些黑着良心卖假疫苗、毒奶粉的无良商贩有什么区别?
··································································
第-次的问题和返工图片
··································································
第二次问题和返工图片
··································································第三次问题和返工图片
··································································
第四次问题http://bbs.nhzj.com/forum.php?mo ... peid%26typeid%3D234
作者: 15158152401    时间: 2017-2-23 11:57
室内装修除甲醛,除异味,清理空气,检测甲醛请联系我13857429886,微信q326369413