使用指南】独立式感烟火灾探测报警器 ▏攻克“小火亡人”
嗨!我是感烟报警器
近年来,城乡居民住宅和养老福利机构等场所火灾突出,且亡人火灾多发,给人民群众生命财产安全造成较大损失。据统计,2010年以来,全国共发生住宅、宿舍等居住场所和养老院、三合一(多合一)等场所火灾55.9万起,造成6459人死亡,3175人受伤。“小火亡人”现象持续多发,大多数遇难人员是由于发现火情迟缓,错失疏散逃生最佳时机,吸入有毒烟气而中毒死亡的。
WHY我很重要哦!请你一定认识我
★ 独立式感烟火灾探测报警器(简称独立式感烟报警器)运用光电感烟或离子感烟技术,可在早期探测到火灾后直接发出警报,提醒现场人员迅速报警并及时疏散逃生,具有技术成熟、安装方便、维护简单、成本低廉、效果明显等特点,是防范应对各类居住、养老等场所“小火亡人”灾害的有效技术手段。
WHERE 这些地方非常需要我的存在重点应用场所
☞ 居住3人以上的出租房,劳动密集型企业配套员工集体宿舍,住宿与生产储存经营合用场所,学生宿舍、农家乐、渔家乐、小旅馆、养老院、福利院、居家养老机构、老年活动室、残疾人服务机构、特困人员供养服务机构、幼儿园等场所,“空巢老人”、分散养老特困人员等人群住宅,社区综合服务设施等社区居民活动场所,位于城乡结合部、传统文化村落、历史建筑和三级及以下耐火等级的老旧居民住宅。鼓励在其他居住场所等小场所内安装使用独立式感烟报警器。
重点安装部位
◆ 建筑和场所内的公共活动区域,居住建筑卧室等休息用房,起居室、客厅、厨房、餐厅、内走道、每层疏散楼梯上部,以及其他具有火灾危险的房间和部位。
选购和维护我哦
♠ 严格产品选用。根据《中华人民共和国消防法》、《消防产品监督管理规定》(公安部令第122号),依法经强制性产品认证合格的独立感烟报警器方可生产、销售和使用,各地可在“中国消防产品信息网”(www.cccf.com.cn)查询经强制性产品认证合格的独立感烟报警器产品信息。
♥ 确保技术性能。应当优先选用光电型独立感烟报警器,在厨房内可配合安装家用可燃气体探测器。独立感烟报警器应安装在房间顶棚靠近中央的位置,远离墙角等空气对流不畅的位置。对于有听觉、视觉障碍等特殊人群居住活动的场所,宜在床铺设置振动提醒器,在卧室门口安装频闪灯光或语音报警器。住宅内安装多个独立感烟报警器时,任何一个报警器动作后,其他报警器宜同时发出警报。在独立感烟报警器使用相对集中的区域,可探索选用联网型产品,同步向远程显示器等辅助设备和监护人、管理人员发送短信等提示信息。
♣ 正确维护管理。独立感烟报警器使用电池供电时,应当选用自放电率低、放电电压平缓的电池,并定期更换。住户或监护人、管理人员应当按照产品说明,定期对独立感烟报警器进行检查和功能测试,及时纠正整改表面污损、擅自移位、中断供电等不安全行为,更换损坏的产品。对于经常出现误报警的独立感烟报警器,要及时查明原因并予以维护更换,防止产生麻痹心理。
智能“机器人”全天守护
一旦冒烟立马电话房东
♦ “叮、叮、叮”,在外地出差的某出租房房东手机突然响起刺耳的铃声,随即收到一条短信提醒他:家里冒烟了!该房东立马打电话给家里人,确认情况。
☆ 是谁给房东打的报警电话呢?原来,是房东家新安装的简易智能烟感报警系统。这个系统就像一个24小时站岗的机器人,里面可以安装sim卡,一旦检测到冒烟,可能有火灾,就立马会“打电话”给房东报警。
TIPS安装小贴士
▶ 不适合安装的场所
探测器不宜安装在极冷极热、风速极高或经常有大量烟雾和灰尘的环境:
1、尘埃、粉末和水蒸气大量滞留的场所;
2、有可能发生腐蚀气体的场所;
3、厨房及其下正常情况下有烟停留的场所;
4、温度、湿度过大的场所;
5、通风速度大于15米/秒的场所。
▶ 安装原则
1、有空调房间探测器应离开送风口至少1.5米;
2、探测器至墙壁、粱边的水平距离,不应小于0.5米;
3、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;
4、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只探测器;
5、房间屋顶坡度不大于15度,面积不大于80平方,高度不大于12米,保护面积为80平方;面积大于80平方,高度大于6米且不大于12米,保护面积为80平方;面积大于80平方,高度不大于6米,保护面积为60平方。
▶ 后期保养维护
产品应当定期进行测试,及时检查更换电池,为了确保探测器的灵敏度每隔6个月用软毛巾清理表面,清理时卸掉电池。
页: