家用断路器频繁跳闸怎么办?老电工这么说!

       现在几乎是人人家里都会配有断路器,而断路器跳闸恐怕大家都曾经遇到过,那么你知道是什么原因引起的断路器跳闸吗?遇到了断路器跳闸,我们该如何解决?本文就和大家一起探讨下。
       家里的断路器控制家里的开关,同时还能对家里用电进行漏电保护,是非常重要的一个开关。很多业主朋友们都反映,家里的断路器经常性的跳闸,那么家用断路器频繁跳闸的原因有哪些?家用断路器频繁跳闸怎么办?接下来我们一起看看这个问题。
       可能引起断路器跳闸的原因
       空气开关,又叫做断路器。家用断路器的保护功能只有过载保护和漏电保护。家庭配电箱内,一般使用以下断路器组合。

      
       在这一组断路器中,左侧四个断路器是普通的空开,右侧的三个断路器是在普通的空开基础上增加了漏电保护的附件,可以称之为“漏电断路器”。普通断路器和漏电断路器的外观对比如下:


       上图中均为1P断路器,除此外,家庭中还常见2P断路器,但是其保护功能相同,此处不再赘述。
       在保护功能上,普通的断路器仅有过载保护的功能,而漏电断路器同时具有过载保护和漏电保护。如果发生跳闸现象,请首先考虑这两种情况。
       超负荷跳闸
       电路中的负荷过高,引发断路器过载保护,从而引起跳闸。
       如果是普通的断路器跳闸,或漏电断路器跳闸后复位按钮没有突出(漏电显示屏未变色),即可确定为过载跳闸。
       负荷过高,有两种可能:
       1、电路中有大功率设备,如空调、热水器等,而断路器选型较小。
       2、同一个断路器下带动过多用电设备,造成总电流过高。如同一个断路器下口有多个插座,各个插座都在使用,造成总电流过高。
       解决方法:电路中负荷过高,会造成线路发热从而烧毁用电器,甚至引起火灾等事故。确定电路中是由于过载造成断路器跳闸,可以更换大电流断路器解决。在更换断路器之前,请先确定该回路电线的粗细。过细的电线如果匹配较大断路器,会产生很严重的安全隐患。

      
       短路跳闸
       属于超负荷跳闸的范畴,同样是触发了过载保护。之所以单独列出,是因为其解决方案与上述不同。
       如果断路器合闸后马上又跳闸(不是合不上闸),特别是拔下所有插座上的用电器之后还是如此,就要考虑是电路中有短路现象。
电路中发生短路现象是十分危险的,此时应该保持断路器的断开状态,并找专业人士处理,切勿轻易尝试解决。
      漏电跳闸
      家用空开的跳闸原因是很好判断的,如果漏电断路器跳闸后,复位按钮突出(下图中红圈部分),即可断定为电路中有漏电现象。
      需要注意的是,普通的断路器,就算是电路中有漏电发生,也不会跳闸。
      解决方法:
      1、将插座上的用电器逐一拔下,每拔下来一个就合闸一次,如果不再跳闸,证明该用电器内部有漏电或接地。
      2、如果所有用电设备均已取下,断路器依然跳闸,则证明该漏电断路器下属回路内有漏电。此时建议找专业电工维修,不建议自行解决。维修时,需要用到摇表进行测量。



童垚亮 发表于 2017-11-20 20:47:34

专业维修请找我们,电话18857432228