|
为了保证无功功率补偿系统能够可靠地工作,切换电容器组用的接触器必须满足以下两个基本条件:
(1)ABB接触器的额定工作电流必须持续达到电力电容器组额定工作电流的1. 5倍。由于谐波和网络电压误差的存在,会导致在电路中产生一个持续性流动的电流,其值大约是电力电容器额定电流的1. 3倍左右。但是,考虑到制造误差,电容器的实际功率应该可以达到其额定功率的1. 15倍。因此,在GB3938. 1和IEC831 - 1中规定了电力电容器的最大热电流为:
式中, IT 为电容器的最大热电流; In为电容器组的额定工作电流。
(2)接触器的触点闭合时必须能够承受短暂而巨大的峰值电流,即浪涌峰值电流。浪涌电流峰值的大小与电力网络的电感、变压器的容量、短路电压以及功率因数补偿的类型等诸多因素有关。其中,功率因数补偿的类型主要有以下两种:
第一种是电力电容器组的投入是一步到位的固定式功率因数补偿。在这种情况下,电容器组插入时的浪涌电流峰值可以达到电容器额定容量的大约30倍,浪涌电流峰值可以按下列公式进行估算。
式中, IS 为浪涌峰值电流(A) ; In 为电容器的额定电流;Q为电容器容量(Mvar) ; S为电容器安装处的短路功率(MVA) 。
第二种是在自动功率因数控制器的控制下,电容器组被分成多个单元逐步投入的自动功率因数补偿。在这种情况下,电力电容器插入时的浪涌电流峰值可达到电容器额定工作电流的约180倍。多组相同功率的三相电容器组逐步投入运行时,浪涌电流峰值可以按公式(2)进行估算。
|
|