宁海在线

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

客服电话:0574-65520000
搜索
查看: 1150|回复: 0

中央空调中水机与氟机的区别

[复制链接]

12

主题

22

帖子

138

积分

Lv.1 婴儿

Rank: 1

积分
138
在线时间
14 小时
QQ
发表于 2014-4-30 19:00:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
氟机空调与水机空调最大的区别就是制冷剂的不同,拿中央空调为例:
水机组是把水当做传热介质来输送冷热量的。这种机器循环到房间内的是水不是氟利昂。当然这里肯定有人要问那水机组是通过二次换热后才到房间内的,它的制冷制热的速度会不会变慢?
答案是:不会变慢。
主要是两个原因:
1、现在水机组所用的氟利昂与水之间的换热器(俗称板式换热器)它的换热效率很高。
2、水机组室内机与氟机组的室内机它们的工作原理是不一样的。一台室内机所释放出的冷量与室内机内流动的介质和室内风机的风量有关。氟机组内流动的介质是氟利昂,它的进出温差大,但室内风机的风量小。而水机组内进出水温差小,而室内机风量大。这样总的换热和速度是不变的。这也是水机组的一个优点,送风柔和,不会使人有忽冷忽热的感觉。且冬季不会出现象氟系统机器因为氟利昂的蒸发温度过高出现的干燥感觉。
水机组的制热:大一点的水机组一般都是采用两台压缩机,这样设计的目的是节能,另一方面就是在于制热化霜的时候能起到很大的作用。水机组在化霜时,一般是两台压缩机交替化霜,这样错开的好处是,大大减少了热量的损失。另外,众所周知水是可以储存热量的,在化霜的时候,水中所储存的热量也足够向室内放热了。设计的好的话,水机组在化霜的时候水的温差波动很小,室内的温度自然也就能够得到一个良好的保证。在与客户接触的过程中很多人会回提出一个问题,说水机容易漏水。从工作原理的角度讲水系统的工作压力一般是3公斤以内,一般所选用的材料(主要是管材)的耐压是16公斤。而氟机组的工作压力是夏天制冷是5—7公斤,冬季制热是在20公斤以上,从工作压力上来判断哪种系统最更易泻漏呢?所以说,哪种系统容易漏水最主要的因素在于工程的质量,材料的质量,而不是在于是水机组还是氟机组                                                                                                                        中央空调之水机与氟机的对比                                                      
水机与氟机各有优缺点,目前在中国市场氟机的市场占有的份额有巨大的优势,但随着消费者对水机认识的增加,水机的未来市场占有额将逐步增加。

 水 机
氟 机
能效比
适合大面积使用,使用率越大越节能
(水的热容比较大) 
小户型使用
(变频技术,使用率较低的情况下有优势)
循环系统
水机(水循环系统)
 氟机(氟利昂等冷媒循环系统)
使用寿命
水机的设计寿命是20年
氟机是15年
可靠性
双回路设计,多个压缩机,即使一个压缩机回路故障仍能继续工作,可靠的涡旋式压缩机,机组运行寿命长。
一台变频压缩机,室外机和室内机的控制全部连接,一旦某台机出现故障,整个系统不能使用,只有一台压缩机,需长时间运行。
安全性
制冷系统集中于外机,安全可靠
冷媒遍布于系统各部,泄露机率大
舒适性
水分不容易丢失,温差梯度小
使用时间长室内空气干燥,有不舒适感
辐射
不会产生高频谐波,具有优越的电磁兼容性,电气设备零干扰。
高频电磁谐波,辐射。对人体、精密电器产生干扰
售后服务
性能比较稳定,后期维修成本低。
前几年使用较好,7-8年后易出问题,维保费用较高。
制热效果
水系统制热范围可在—10℃  ,另水系统可以加壁挂炉辅助供暖
氟系统制热在—5℃以下就很差
下载宁海在线客户端
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|客户端|浙公网安备案 33022602000116|宁海在线 ( 浙B2-20200368

关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-11 23:38 , Processed in 0.082094 second(s), 22 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2000-2015 NHZJ Inc.

违法和不良信息举报电话:13819844444  邮箱:admin@nhzj.com
 未成年人保护服务电话:13819844444  邮箱:admin@nhzj.com
快速回复 返回顶部 返回列表