宁海在线

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

客服电话:0574-65520000
搜索
查看: 817|回复: 0

[城市建设] 宁海抽水蓄能电站4号机组性能试验圆满收官

[复制链接]

1634

主题

2248

帖子

2万

积分

Lv.18 一品总督

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

积分
20214
在线时间
236 小时
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     日前,国网新源浙江宁海抽水蓄能电站4号机组完成全部性能试验工作,圆满收官。自试验工作启动以来,电站联合东芝水电、中水科技等多方专家,攻坚克难、协同奋战,最终实现试验任务“零事故、零失误”,为机组后续安全稳定运行筑牢坚实基础。
      作为抽水蓄能机组年度预防性检修的关键工作,D修是机组全生命周期中频次最高,覆盖范围最广,执行最基础的检修,检修周期通常为每台机组每年开展一次,检修时长为7至15天,特点是不解体核心设备,以“检查排查,维护保养,消缺整改,校验试验,状态评估”为核心,是衔接日常巡检与解体性检修的关键环节。本次试验紧扣4号机组D修关键节点,前期系统总结行业内同类机组性能试验经验,结合机组实际工况制定精细化试验计划;针对D修期间交叉作业多,工序衔接要求高的挑战,电站统筹协调各方资源,合理优化试验流程,确保检修与试验工作无缝衔接。
      试验期间,工作人员严格遵循试验规范,依次完成转子外施电压试验、空载饱和特性试验、水泵水轮机效率试验、甩20%负荷试验等项目,涵盖发电、抽水、阶梯变负荷等多工况验证。针对温升试验、振动摆度测量等关键项目,各方专家全程旁站监督,精准采集每一组数据,确保试验结果真实有效。
      此次试验的圆满收官,不仅全面验证了4号机组设备制造、安装及检修质量,更通过多工况数据校验,进一步摸清机组安全运行特性边界,为优化机组调度策略、提升机组运行效率提供了科学依据,为接下来的春检和秋检建立检修“对标基准”,有效避免盲目大修、过度拆解,大幅降低运维成本。
      试验也精准排查并消除了设备隐蔽性缺陷,从源头筑牢机组安全稳定运行防线;试验积累的全工况运行数据,完善了机组全生命周期健康档案,推动电站运维模式从计划检修向状态预知检修转型,更为同类型抽水蓄能机组的运维管理优化提供了可借鉴的实践经验。
      今年截至4月4日,宁海抽水蓄能电站累计发电量突破5亿千瓦时,完成全年发电计划的41.8%。电站将以此次试验成果为依托,持续深化机组运维管理,全力保障机组在电力系统调峰、调频等任务中发挥更大作用,为新型电力系统建设贡献力量。