宁海在线

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

客服电话:0574-65520000
搜索
查看: 3583|回复: 0

空气流量计的技术对比之2

[复制链接]

13

主题

69

帖子

415

积分

Lv.2 草寇

Rank: 2

积分
415
在线时间
9 小时
发表于 2010-12-9 11:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东

自控零碎中两类空气流量计的技巧比照之2 两种技巧之比照 除了温感与压差的测量原理不同外,对实际运转的影响也有很多巧妙的要素。

31气活坚定的影响 气流变化对如下要素影响最大:

(1)各个传感器精确度的影响;

(2)全采样误差的影响;

(3)传感器调校的精确度;

(4)转换器/传输仪调校的精确度;

(5)传感探头的装置地位;

(6)设备临时的稳固性。风机盘管的各个局部,包括拐弯、接头、扇体、压力机和填充物均流量仪表显示特别的涡流,这对流量设备的测量后果制造了不少的费事。

当然,这些影响对温感和压感设备也各有不同,上面是一个参照后的数字比照(测量流量表btron公司提供)311对各个传感器精确度的影响

(1)温感设备 在空气流量计(流量计油表)量时,温感设备受盘管的影响最大,尤其是装置在接近混合风口的位置时,计量表常常显示严重错误。这紧要是由于温感设备对热传导的感应误差组成的,测试的后果是流量计厂的数字远远高于实际的温度。阅历检验发现,紧要是温感传感器本身组成的。随后我们选择了能够自热的传感器,就增长了这一误差。测量蒸汽流量表      

(2)压感设备首先看一个公式: V=(2DPp)x05 V指速率,DP测量气体流量计DehaPp指空气密度。在大多HVAC零碎中,压差绝对于总气压是极月的数值,但是最终的信噪比在总气压下坚决取样更紧要:

例如,一个盘管内有2流量计总气压,则一个百分比的气压坚决将引发对应信噪比为O05kPa的变化。而当速率在1000Mpm,对应压力抵达2 5kPa时,乐音占了全部信号的上海流量计后果就是管内的压感设备增加了误码,尤其是在气流低速时更是严重。我们得出结论,在盘管拐弯等风 速较底的地位采用压差感应设备是不明智的。阅历重复测试后果也是一样的。因此要采用压感设备测量,最佳装置在直管的位置。 蒸汽流量计.2全采样误差 温感和压感均阅历速率采样来确定一定体积内的均速。而温感设备是间接测量其速率,压感是阅历压力变化来确定目前速率的。这样就有 一个Issue(Issue(Issue(问题))),放置几个采样点自然气流量计采集到精确的数据呢?温感和压感的采样点又有何不同呢?根据国际规范IS03966提议的压感设备是一个立方的 管内至多为25个。而温感则为4-20个点。理论受骗然是点越多,测气体流量计越精确。 本文转自:http://www.greencc.net

下载宁海在线客户端
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|客户端|浙公网安备案 33022602000116|宁海在线 ( 浙B2-20200368

关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2024-12-25 08:58 , Processed in 0.078072 second(s), 22 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2000-2015 NHZJ Inc.

违法和不良信息举报电话:13819844444  邮箱:admin@nhzj.com
 未成年人保护服务电话:13819844444  邮箱:admin@nhzj.com
快速回复 返回顶部 返回列表