三合装饰一直在追寻”细节见证品质“的口号,也在此完全体现了出来。“均好性、规范性“是细节展示的特征。
下面,就详细讲述我们的《铂金标准工程》的规范工艺工序。
想了解更多装修知识,点击下方蓝色字体阅读哦!
水电放样标准:水电施工前须进行弹线放样,与客户确定家具大小尺寸等(床.床头柜,床灯,家具 ; 提前预留尺寸或电源,避免后期家具无法安装。)
水电开槽标准:水.电路开槽前必须先弹线后放样,用切割机 开槽,要求横平竖直。
强、弱电交接处包裹屏蔽锡纸膜,防止强弱电相互干扰。
线路安装强弱电线必须用不同颜色线管分开走线,线管内无接头,线管内穿线数量不大于线管的60%,有防水要求的地面不得走线管。强弱电线管与热水管交叉处应作包裹保温套做隔热处理,埋入混凝土墙顶内的线需用黄蜡管或波纹管加以保护
水电走向要求横平竖直,强弱电分开
不正规错误做法
穿线完毕后电线卷成弹簧状,用压线帽压住线头,避免人员触电。
线盒外加盖三合装饰标准工程特制的保护盖。
开关离地高度须达到130cm,用红外线水平仪进行水平弹线。
八角盒对角有两个螺丝钉孔,安装时要两个钉子都钉好。
壁灯.镜前灯出线用黄蜡管保护
配电箱穿线接口不能用切割机开槽,要用电钻开孔。
弱电排线,先编号,排线有序,也方便 查找故障所在。
强电安装完毕后,各路线标明清楚,能第一时间发现断电的空开。
三合装饰采用伟星PPR全热水管,管壁厚度为4.2mm,冷热水管分开两水管的间距不能少于15cm。
伟星连体弯头,更容易固定,且中心间距15公分。
伟星专利加长阴螺纹弯头,一般用在橱柜下外露5公分,杜绝角阀与内丝弯接头处漏水不易发现的隐患。
厨卫间水路安装(特殊情况除外),左热右冷,外用黑色塑胶发泡管保温套,再用吊卡固定牢固,起到保温节约能源的作用。
“X”很大部分的装修公司所说的水管走顶,其实是卫生间·厨房走地,客厅走顶,没有真正做到全部走顶。
一定要注意弯头或接头是否和水管是同一个品牌,否则用质量差的弯头或接头,存在漏水的隐患。
下水管分支使用45度斜三通,防止倒返水,利于日后疏通。采用伟星国际U-PUV排水管。
按照国标规定,水管试压水压要到达0.8MPa,就是相当于8公斤水压,稳压20分钟,管内压力下降不大于0.05MPa,则为合格。三合装饰规定伟星管业水管试压标准1MPa,相当于10公斤水压,稳压20-30分钟,且管内水压下降不大于0.05MPa才能验收。
热水器插座离燃气接头出口间距≥30公分,且电高水底,避免因燃气泄漏造成的安全隐患。公司统一规定,暗管直径更改为32mm的,因为现在燃气管多是不锈钢管,比较粗。诸多公司仍采用直径25mm的暗管,这样的话不利于日后更换燃气管。
排水管安装注意问题
1.安装排水管必须考虑管道的坡度
2.洗衣机排水管须采用50排水管
3.空调排水管暗设时,不能用电线套管,
须采用专用排水管(PPR或U-PVC) 4.如果排水管需要移位,新老管道交接口必 须做堵漏处理(在验收前处理好并做倒水试验) 5.排水管安装完毕后,下水后做临时封堵。
热水器安装不规范操作,插座未安装在冷水管一侧。
空调插座必须做到“电高水低”,防止冷凝水造成的水滴滴落造成插座短路。热水器插座离燃气接头出口距离不得小于30cm,且电高水低避免造成安全隐患。
热水器插座一定要安装在冷水管(进水口)一侧。热水器不规范安装—插座安装在热水器下面。
“作今日名牌、创一流企业”
“品牌化、专业化、规模化、产业化”,为每位客户创造价值!!
咨询热线:0574-65505333
|