宁海在线

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

客服电话:0574-65520000
搜索
查看: 2053|回复: 1

[装修知识] 卫生间渗漏原因及施工中可采取哪些防治措施?

[复制链接]

8

主题

8

帖子

208

积分

Lv.2 草寇

Rank: 2

积分
208
在线时间
6 小时
发表于 2011-11-15 16:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自安徽
    1、厨房、卫生间楼面为什么经常出现渗漏?

    答:厨房、卫生间渗漏是当前住宅工程出现较多的质量通病,也是商品房投诉较多的质量问题之一。厨房及卫生间是住宅中上、下水管道集中通过的用水房间,施工过程中又集防水、土建、管道、洁具多道工序反复交叉施工。如果在施工过程中不严格按照操作规程,不合理组织施工程序,上下工序互相影响,必然会导致质量低劣,造成楼面渗漏。

    厨房、卫生间渗漏主要出现在给、排水管道与楼面交接处;卫生洁具与排水管接口处;楼板混凝土浇灌质量低劣;楼板下四周砖墙交接处等位置渗漏,造成墙面潮湿、泛碱、霉斑或墙面粉刷脱皮等质量问题,严重影响房屋美观和使用功能。

    形成渗漏的主要原因是管道穿过处混凝土楼面所补浇的混凝土浇灌不密实;上、下水管道未采取防温度膨胀伸缩措施,因管道伸缩在楼面混凝土与管道交接处形成裂 纹,防水材料和防水施工质量不达要求;在混凝土楼板与墙体交接处及与管道交接处未作卷边防水处理;施工程序不当,有的施工单位是先装卫生洁具,后作防水和 粘贴面砖,这样卫生洁具处不但不能防水,而且该位置低于四周形成水坑造成渗漏,卫生洁具与排水管联接不牢,接口处渗漏等等。

    2、施工中应采取哪些措施防治厨房及卫生间楼面渗漏?

    答:厨房及卫生间应采取以下措施防止渗漏。

    (1)厨房及卫生间的楼面应采用整体现浇混凝土楼板,板厚不宜小于80毫米。厨房及卫生间的结构板面标高要低于相邻房间板面60-80毫米(如设有水泥炉渣找平层尚应增加找平层的厚度),按1%找坡后,也能保证厨房和卫生间的楼面低于其它房间,防止地漏一旦堵塞,使其积水不至于很快进入其它房间。

    (2)穿过楼面的给、排水管道要按设计位置在现浇混凝土上预留孔洞(或埋设套管)。预留孔洞直径比管道外径大120毫米,且呈上大下小的倒推形,拆模后留孔表而要划毛。在管道安装就位后,要严格按照以下程序补浇混凝土。

    洞口清理干净-支模-浇水湿润洞口旧混凝土并刷纯水泥浆-用与楼面相同强度等级的混凝土浇补-养护。为检验补缝质量,达龄期后,要在管道补浇混凝土的范围作蓄水试验,这是防止渗漏应当把好的第一道关口。

    (3)要选用合格的防水材料,一般采用二布六油防水。做防水处理前应在楼面四周与砖墙接触处用1∶2水泥砂浆抹一道圆弧卷边,砖墙上抹灰高度应高于相邻房间地面150毫米(其厚度应考虑不影响今后贴墙画磁砖),相应防水材料也要卷边与砂浆高度相同。在穿过楼面的给、排水管四周也要卷边铺涂防水材料,其高度要略高于该房间的镶贴面砖后的地面。

    (4)防水处理完工后,要对整个厨房或卫生间蓄水检验,蓄水高度低于防水卷边高度30毫米。蓄水三天无渗漏才能验收,然后进行下道工序施工。

    (5)穿过楼面的塑料排水管要按规定安装伸缩节。冷、热给水管应在穿过楼面处埋设套管。其套管采用镀锌钢管,高度宜高出现浇楼板60-80毫米。在立管安装完工后,在立管国上周用沥青、麻丝等柔性材料填塞,以便于立管伸缩。同 时,填缝高度要高于套管,并作成向外斜的坡度。在厨房或卫生间楼面地砖镶贴完工后,要在套管的外部作45°泛坡,以防止地面存水长期浸泡立管根部,造成管道锈蚀,缩短立管使用寿命。

    (6)为防止卫生洁具(如面盆)对墙面造成渗水,应在墙面抹灰时加入3%的防水粉,即作防水砂浆抹面。

    (7)要严格做好“20厚1∶3水泥砂浆保毡层”,这是保护防水层不受破坏的重要一环。但有不少施工人员不重视防水层的保护,减工减料不做这道工序,或在浴盆下不做保毡层,而是直接做找坡层,使防水材料得不到应有的保护,往往使防水层局部受到损坏,造成渗漏。

    (8)合理安排工序。卫生间的卫生洁具必须在20厚1∶3水泥砂浆保毡层完工并达到一定强度后才能开始安装。并要采取有效措施,防止安装时破坏防水层。如有预埋螺栓时,要在现浇混凝土时同步埋入,严禁在防水层完工后任意打孔,造成渗漏。

    (9)卫生洁具与排水口的连接要严格按照设计要求和操作规程施工。例如蹲式大便器,便台下往往形成一个封闭式的水坑,一旦存水,必然下浸。因此必须用铜丝认真扎好大便器进水口处的胶腕接头;大便器(座式大便器相同)排水处的承口要座好油灰,使接口处不漏水。

    (10)如有1∶6炉渣混凝土找坡时,更要注意炉渣混凝土的质量,一是要严格按照配合比施工,二是要认真做好炉渣混凝土的夯实拍紧。三是要做好“20厚1∶2.5水泥砂浆找平层”。以防止地面水浸入炉渣层,长期不能外排,或由楼面或由墙面浸出。

    (11)铺设楼面找平层时,应按设计要求1%的坡度打巴出柱,使排水坡向地漏。防止出现地面积水和倒坡。

    (12)冷、热水给水管安装完工后,要严格按照国家规定做水压试验。排水管要按国家规定作闭水试验。合格后才能验收。

评分

参与人数 1积分 +20 收起 理由
平淡生活 + 20 赞一个!

查看全部评分

下载宁海在线客户端

133

主题

3797

帖子

1万

积分

Lv.17 二品巡抚

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

积分
18812
在线时间
749 小时
发表于 2011-11-15 16:19:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不知道``楼下建筑系的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|客户端|浙公网安备案 33022602000116|宁海在线 ( 浙B2-20090316-1

关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-31 20:11 , Processed in 0.093126 second(s), 25 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2000-2015 NHZJ Inc.

违法和不良信息举报电话:13819844444  邮箱:admin@nhzj.com
 未成年人保护服务电话:13819844444  邮箱:admin@nhzj.com
快速回复 返回顶部 返回列表