  普通状况下,最末一级过滤器决议空气净化的水平,上游的各级过滤器只起维护作用,它维护下风端过滤器以延长其运用寿命,或维护空调系统以确保其正常工作。今天苏州明智融工程设备有限公司就教教大家如何正确选择苏州商用中央空调机组过滤器。
  中央空调设计中,应首先依据用户的干净请求肯定最末一级过滤器的效率,然后,选择起维护作用的过滤器,假如这级过滤器亦需维护,再在它的上风端增设过滤器。起维护作用的过滤器统称“预过滤器”。
  应妥善匹配各级过滤器的效率。若相邻两级过滤器的效率规格相差太大,则前一级起不到维护后一级的作用;若两级相差不大,则后一级担负太小。
  干净室末端高效过滤器的运用寿命应为5~15年,影响运用寿命的最主要要素是预过滤器的优劣。
  当运用“G~F~H~U”效率规格分类时,可便当地估量所需各级过滤器的效率。在G2~H12中,每隔2~4档设置一级过滤器。例如:G4→F7→H10,其中,末端H10(亚高效)过滤器决议送风的干净程度,F7维护H10,G4维护F7。
  干净室末端高效(HEPA)过滤器前要有效率规格不低于F8的过滤器来维护;超高效(ULPA)过滤器前可选用F9~H11的过滤器。中央空调自身应有效率规格不低于F5的过滤器来维护。
  在无风沙、低污染地域,F7过滤器前可不设预过滤器;在城市中央空调系统中,G3~F6是常见的初级过滤器。
  终究应设什么效率级别的预过滤器来维护后一级过滤器,这需求设计师和现场工程师将运用环境、备件费用、运转能耗、维护费用等要素综合思索后决议。
  过滤器的运用寿命同时还取决于过滤面积和过滤资料的选择。过滤器中滤材的展开面积经常是过滤器顶风面的数倍、数十倍,有时到达一百倍。过滤面积大,能包容的粉尘就多,过滤器的运用寿命就长。过滤面积大,气流穿过资料的速度就低,过滤器的阻力就小。增加过滤面积是延长过滤器运用寿命的最有效手腕。
  运用寿命的延长还意味着维护人工费用的减少微风险的减少。此外,过滤面积增大后初阻力会降低,中央空调系统的能消耗用也会少些。对最终用户来说,选用过滤面积大的过滤器肯定合算。