水电路完工后业主如何验收? 一、要根据用电的功率来配线:照明、开关、普通插座应选用2.5平方毫米的电线,厨房、卫生间的主线路、空调、电热水器,使用4平方毫米电线,在主线路转接的线路中不应出现中间有不同线径的出现 二、检查一下是否有遗漏:如插座、开关、灯的位置是否预留;同时用专业的万用摇表检测接地电阻、线与线的绝缘是否合格;弱电要用场强检测仪或万用表来检测。 三、遵循“横平竖直”的基本原则:弱电箱下面的管线要低于墙面7——8毫米,固定好,贴上网格布,防止开裂。 四、下水管道需进行保护:有些施工人员工作比较马虎,进行水电改造施工时,没有对现有的下水管道进行保护,即没有把马桶排污管、水槽下水管的管口封闭起来。这样容易导致施工的垃圾料掉进下水管道造成堵塞。 五、热水管保温标准:明装热水管需使用黑色塑胶发泡管保温套,外用吊卡固定牢固,间距80cm 六、墙面不宜大面积横向开槽:墙面开槽一般应该都是竖向开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,长度尽量保证在1米以下。
七、电线分色要规范:按规定分色,火线可用红、绿等电线,零线宜用蓝色线,接地线须需用双色线。而且在同一室内,火线必须使用同一颜色。 八、套管内穿线有讲究:电线套管内电线所占的面积不超过套管截面的40%,通俗讲,就是一根线管不易穿入过多线管。 九、线盒连接处要恰当:电线套管与线盒连接时,要使用护口,这样既能更好的保护电线,又让电线保持松动的空间,方便日后进行更换。另外预留在线盒内的电线应留有余量,长度宜为15厘米,电闸箱内预留45厘米 十、强、弱电铺设保持距离,否则影响信号:铺设电线时,强弱电的距离尽可能应该在50厘米以上(但家装时很难做到,尽量保证一定的距离),防止弱电信号受到干扰。
|